恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-04-13 20:07:15
4楼
总清后 PS/PF 同时亮通常表示 PLC 程序未正确传入或没有启动,2001/2000 报警指向 PLC 运行监控失败;这说明未必是硬件问题。首先,总清后必须重新传入原机的 PLC 程序(.ptp 或 .wld);此外,还要确认 MPI/DP 地址、波特率 是否与硬件配置一致;若传程序后仍报警,检查 NC/PLC 通讯 DB 块(如 DB1) 是否存在或使能信号缺失;总之,硬件故障可能性极低,除非 611D 电源模块或 NCU 上的 PLC 运行相关元件损坏(这个通常最后考虑)。
这个ncu很老,nc与plc都备份在nc卡上,这个卡不知道能不能插在别的ncu上测试下