一种840D sl系统主轴电机风机故障的应急处理方法
前几天,公司一台西门子840D sl系统设备,值班领班对我说:设备在正常运行过程中突然报警,根据报警信息700412#,为上主轴外置强冷风机故障,报警图示1:

触发700412#报警程序,图示2:

通过程序理解为当系统主轴冷却启动正常后,I33.6或者I43.2没有被使能后,10秒定时器接通延时,触发700412#,一旦这些信号同时使能,700412#报警离去,报警恢复。
到设备上部上主轴电机外置强冷风机处现场观察,确实看到风机没有转动,停机拆下风机检查为外部工件加工过程中的润滑剂固化结块后,当设备停机再重新启动,会使风机因为异物堵转无法正常旋转,长期在这样堵转的环境下运行,风机组件会烧的。
因为生产任务紧急,产品无法等待到风机采购到位更换后再生产,大概评估了原来风机的风量和目前的工厂内部的室温,21摄氏度的现状,决定拆掉原故障的风机,外置一个第3方的轴流风机临时强冷上主轴电机,同时,屏蔽700412#报警信息,图示3:

这样的临时处理已经工作3天(24小时工作制),手摸电机有大概50多摄氏度的电机表面温度,属于电机温度在正常范围,电机允许在这样的温度下安全长期运行。
小结:
本次处理方法:在没有合适备件的条件下,通过现场评估及大概的估算,得到一种临时外置强冷风机处理的方案,在实际应用中注意上主轴运行时,外置强冷风机的冷却方向,临时电缆的活动伸展范围,并固定好临时电缆及妥善处理临时风机的供电,待备件到位后,马上恢复原风机外置强冷并恢复700412#报警的屏蔽程序,得到完善的保护。