一次更换西门子840D sl系统的MCP板的经过
前一段时间,在巡检过程中,发现工厂有一台西门子840D sl系统设备,因MCP板水平安装按钮缝隙进入灰尘异物,造成按钮被异物卡住的故障。由于近期无法安排足够的保养时间,于是,抓紧采购一个订货号:6FC5303-0AF22-0AA1的MCP板一块,用于紧急替换。
很快提供西门子供应商的协调,调到该MCP板,待设备在更换模具间隙,直接更换MCP板过程:
1)检查、观察该MCP板的电源、以太网插口连接,并拍照保存;
2)检查、观察该MCP板上急停按钮的连接及线号并拍照保存;
3)检查确认备用板与原版本的订货号一致,并检查MCP板上DIP开关的拨码位置并保持一致;
4)检查并拍照MCP板上,各分区按钮名称的布局并保存;
5)准备必要的拆装工具及电气安装附件。
更换过程:
1)断设备系统电源;
2)根据事先观察、准备的更换思路,剪除原电源线绑定的尼龙轧带、以太网固定的尼龙轧带;
3)拆卸MCP板上的电源排线插头、拆卸以太网电缆、急停按钮接线、拆卸MCP板紧固的安装金属件;
4)取下原MCP板,将新的备件MCP板放入原位置,逆向将MCP板的金属件逐个安装好并确认紧固;
5)将电源、以太网、急停回路的线、缆逆向逐个安装到位并确认可靠;
6)将电源、以太网、急停线、缆用尼龙轧带逐个固定并确认操作台打开、关闭时的线、缆干扰;
7)检查、确认无误,逐个按原样将3各操作区域的按钮名称,逐个放入到按钮位置;
8)检查无误后,上电,启动系统后,测试各按钮的功能是否正常。
更换过程结束。
原故障的MCP板清理过程:
将原带有部分卡按钮的MCP板,拆卸屏蔽板螺栓,逐个拧下MCP板的固定螺栓,卸下进给开关和主轴速度开关,拆下塑料薄膜,能够明显看到部分通过按钮缝隙进入的灰尘,图示1:

用洁净的空气逐个吹扫各操作区域的按钮缝隙,直到各按钮按压无阻尼为止。
逆向安装塑料防尘(油水)薄膜,MCP板及金属屏蔽板、进给率、主轴速度开关排线插头,图示2:

通过仔细逐步清理,一块焕然一新的MCP备件板清理完成,待需要时使用,图示3:

小结:
相对与其它西门子数控部件,更换MCP板,只要提前做足准备,并拍照保留原始连接,一般无需组态即可更换成功。
更换前必须对原有的订货号做到确认,保持一致。所有MCP板上的连接拍照或登记在册,尤其是急停按钮,有2组和3组触点的特别需要注意,如果没有足够的备件,也可以拆装原有的急停按钮替换到新的MCP板上。MCP板上3各操作区的按钮命名,必须在拆卸前提前拍照保留原始的按钮名称,更换后,必须保持一致,也是更换MCP板相对工作量最大的工作项,必须仔细核实逐个更换。最好,更换重新上电后,必须逐个对各按钮进行测试,保持原有的按钮功能不变。