回复:请教:变频器的干扰,除了接地还有其它方法吗

李广蒿

  • 帖子

    72
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:新手

注册时间:2005-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-04 16:57:09

0楼

干扰的情况在现场有时侯很难判断,因此必须从源头上解决此问题,主要可以考虑以下几点:

1、仪表、压力变送器电源回路加隔离变压器。

2、模拟量信号尽可能远离控制及主回路。

3、选用抗干扰能力较强的仪表。

4、屏蔽线必须保证质量。

5、仪表及压力变送器的接地应保证。

6、变频器尽可能使用带输入电抗器的铁壳变频器。