回复:一种840D sl系统主轴电机风机故障的应急处理方法

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9372
  • 精华

    160
  • 被关注

    1488

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-14 16:00:06

7楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2026-04-14 15:40:58的发言 >6楼

这个天气问题不大,1PH8本身也有超温保护,定时用测温枪打一下就行,尤其是连续高速切削时,50度完全属于正常范围

以下是引用WWCWWC在2026-04-14 09:41:40的发言 >2楼:是的。  操作前,必...

引用2楼详细内容:

是的。

  操作前,必须事先评估一下,临时替代的风机风量、风速是否大于原风机,尤其是安装在活动的上主轴位置,风机临时安装是否妥善、电缆是否与原上主轴有干涉等问题。

以下是引用隐身人在2026-04-14 09:33:52的发言 >1楼:这种应急方案,在现...

引用1楼详细内容:

这种应急方案,在现场应用中要谨慎,操作不当可能会有大的影响。感谢楼主无私分享!

是的。采购的风机已经在路上了,很快会到的。

 还是谨慎一点好,在没有妥善的应对措施前,尽量不要盲目行事。写贴的本意就是在充分评估可行性方案后,为考虑生产所急,也可以进行临时的处理,屏蔽必要的报警信息。境外设备的备件在实际应用过程中会遇到订货周期长的现状,用户只能根据实际情况,让专业人士评估临时措施实施后的隐患和存在的风险,确保临时措施的稳定和可靠的一种参考。