恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-04-15 17:13:13
4楼
网络链路冗余(MRP):解决的是物理线路的故障。它保证了即使环网中某处线缆断开,数据仍能通过另一条路径传输,网络不断。
控制器冗余与设备连接(S1/S2模式):解决的是控制器(CPU) 的故障。它决定了当主CPU失效,备用CPU接管时,其下挂的IO设备是否需要重新建立会话。
结论是:MRP环网保证了网络物理通道的连续性,但无法解决由S1模式接口模块导致的、在CPU切换时必然发生的会话重建和通信中断问
1215在次情况下只能作为S1设备