我司部分流水线有类似的配置。
问题的焦点:马达保护器检测到过流,只能是触发马达保护器的辅助触点,而无法如同断路器那样切断主回路。由此,即便如同大家说的电焊引起的PE过流发热,造成部分端子发热引发的烧毁端子短路,或者是另一种情况下,主回路没有过流,是安装过程中导线的残留引发的短路,烧毁端子排现象。从图片情况看,第一种情况的概率大,PE导线流过大的电流,检查的方法看设备与电柜之间是否做过等电位?
说的不对,马达保护器,不是热保护器,马达保护器本身兼具断路器+热保护的全部功能.过载或者短路会主动脱扣.
所有电机都配备了独立的马达保护器,西门子这款马达保护器没涨价前170+一个,现在超过200了,并不是热保护器.
至于当时跳没跳,包括有没烧电焊,无从知道了,甲方没承认. 但是马达保护器工作极其灵敏的,至少在烧起来前没跳.