VC调试,没那么复杂。
所有驱动 VC(带编码器矢量控制)模式的调试(不管编码器来自电机还是传动轴),都从V/f 模式开始。
用V/f模式,电机空载启动,给一个设定值,当转速稳定后,看参数R61(实际编码器转速)和R62(给定转速);只要两者不是接近(电机轴空载应<1%;联轴空载不应超过3%)。否则就是有问题。
无非就是,无信号-查接线、反向-A/B调相、成比例转速差 - 编码器设置错误),信号波动-编码器安装。
当以上都处理没问题了。改成VC模式,再继续调试动态性能。
不会遇到F7900故障。