回复:通过脚本给相同类型的变量赋值

风中有朵云做的鱼

  • 帖子

    143
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2022-05-03

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-04-17 09:09:18

3楼

展开查看
以下是引用公子意在2026-04-16 14:51:49的发言 >2楼

请问如果多个浮点型数据与同一个数值进行比较,有1出1,该怎么写呢?和上面BOOL类型一样是有规律的%DB1.DBD84、%DB1.DBD182、%DB1.DBD280、%DB1.DBD378等等

以下是引用风中有朵云做的鱼在2026-04-15 17:15:03的发言 >1楼:scl的话直接POOK...

引用1楼详细内容:

scl的话直接POOK,PEEK实现!前提是DB块都是非优化块

IF #i < 28 AND "HMIControlData".MainButton.errorReset THEN

    FOR #i := 0 TO #i DO

        POKE_BOOL(area       := 16#84,

                  dbNumber   := 1,

                  byteOffset := 84 + 98 * #i,

                  bitOffset  := 4,

                  value      := 0);

        

    END_FOR;

END_IF;

    


先peek peek出来的值做比较,然后相同再pook!可以看看指令表的说明,Peek是读取,pook是写入,注意peek pook后面的数据类型就好