回复:G120变频器驱动三角形电机还是Y型电机?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37124
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-17 09:54:32

13楼

STARTER里的快速调试流程,电机数据一项,首先要确定电机的绕组接法,是星接还是角接。这个设置,必须按照电机实际应用的接法去设置,电机应用是什么接法,就选择什么接法。而不是自己想怎样就怎样。


当你设置了角接,系统默认是220V电压。此时,如果电机的供电方式是380V,你就需要修改这个默认电压值,将其设置为电机的供电电压。


比如,顶楼的2.2kW电机,电机出厂时会设置为星接3AC380V。所以按电机铭牌设置好电机的接法和额定供电电压就可以了。


假如,电机铭牌规定角接供电电压220V,星接供电电压380V。你非要将电机角接供电380V,那电机就过载运行会烧电机的哟。


综上,电机的绕组接法,不能随便改动对应的铭牌规定电压等级,而针对调试软件里的电机额定电压参数,默认值是可以修改的。但必须要对应电机铭牌数据的规定。


针对感应异步电机,通常3AC380V等级的电机,3kW以下(含3kW)都是星接,3kW以上的3AC380V电机,都是角接。


用STARTER调试西家传动系统,快速调试的电机铭牌数据,先设置当前电机的绕组接线形式,再设置对应的额定电压。


上面说星接的2.2kW电机,380V供电。角接也允许380V供电。其实这是基于电机的87Hz特殊应用。所以,假如是这么用,电机角型接法,一定要在快速调试中,将电机的额定电压设置为220V,且在调试界面把87Hz应用选勾。这样,后面在计算电机等效模型时就是准确的了。


以前很少关注电机绕组的接法,就按电机铭牌数据设置电机的额定参数,后来发现,准确设置电机绕组的接法,是必须的。这样,后面的电机等效模型建模计算才能正确。否则会报错,且即便是没错,电机的等效模型也不准确了。


最后强调,电机铭牌数据的额定电压一栏里,标明了电机的额定电压,其参数值后面还有一个电机绕组接法的标识。这个对应关系,一定体现在调试的参数里。


个见。仅供参考。

我是你的朋友