水泵根据液位启动停止,一个是排水,一个是补水。增加点小小难度,就三台水泵按规定时间进行轮流切换控制。
补水控制:一水箱,具有上下限检测开关。当达到上限时,水泵停止,达到下限时,水泵启动。排水控制:一水箱,具有上下限检测开关。当达到上限时,水泵启动,达到下限时,水泵停止。
轮流切换控制:三台水泵,一台工作、二台备用。每八个小时,切换下一台水泵工作八小时后切换下一台水泵。水泵工作时禁止切换。
HMI画面上对应显示运行状态。具备画面启动停止按钮及设置框。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上为初期入门逻辑控制,看了一下回帖,感觉楼主对这个控制应该是没有问题,可以增加一点控制工艺要求,离心式水泵+负压罐无底阀排水控制系统。要求是当液位到达上限时,启动水泵。启动水泵的前提条件是负压罐补满水,水泵及负压罐排空空气。启动水泵的必要条件是补水阀、罐排气阀、泵排气阀关闭到位。
顺序是启动泵前打开负压罐补水阀,同时打开负压罐排气阀及泵排气阀,负压罐水满后关闭补水阀、两个排气阀,泵启动。达到液位下限时,泵停止,泵停止后立即打开补水阀及两个排气阀。负压罐水满后关阀。
阀门都是有开、关到位检测开关。
同样,HMI上画面要有阀门打开、关闭状态显示。水泵启动、停止状态显示,管路液动显示。后续有模拟量传感器时,在做液位显示。