回复:1 台 S7 SMART 200 PLC 与 12 台 S7 SMART 200 PLC的通讯

YUKJ

  • 帖子

    3349
  • 精华

    7
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-17 14:42:11

10楼

使用 GET/PUT 向导简化以太网网络操作的组态。该向导将向您询问初始化选项,并根据您的选择生成完整的组态。可通过向导最多组态 24 个独立的网络操作,并生成用于协调这些操作的代码。网络操作最多可用于 24 个不同的 CPU,也可以为单 CPU 组态多个操作

以上是从V2.8.2.1编程软件复制的。


为了验证以上说法,使用V2.8.2.1的向导组态了1+24总共25个PLC的PUT/GET通信网络。采用1个主机+24个从机.,25个PLC的IP地址是独立各不相同。PUT和GET的各自个数任意,但总共最大24个为限。编译通过,下载顺利。

由于手头只有1个ST30, 把它作为主机,下载正常,运行除了通信错误(没有下位机)之外,其他正常。

由于只有一个PLC,没有办法完成所有通信试验。