回复:mb-master busy一直是on

sangshunyang

  • 帖子

    640
  • 精华

    4
  • 被关注

    39

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-02-14

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-04-18 00:23:44

2楼

这个需要理解 MB_MASTER  的工作流程

1, REQ触发   MB_MASTER 开始向从站发送 命令  BUSY=ON    DONE =OFF   ERROR =OFF

2,向从站发送命令完成后,开始计时                    BUSY=ON

3,等待从站返回信息                                           BUSY=ON

4,从站返回信息完成  或者时间到没有收到信息     BUSY=OFF      

      信息正确      DONE = ON      信息出错 或者时间到没有收到信息     ERROR=ON

       如果  REQ一直 true   就循环执行该 MB_MASTER,


如果  REQ false     BUSY=OFF    DONE =OFF   ERROR =OFF