回复:一共三台S7-200 均通过CP243-1链接上位机,通讯经常通讯中断

YUKJ

  • 帖子

    3346
  • 精华

    7
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-18 11:28:05

6楼

3或者 2台Kepserve+ S7-200, 3 台上位机同时控制三台S7-200在理论上是没有问题的。20几年前帮助别人家做过3台Kepserver+6台S7-226, 至今仍然很好的,不过监控软件是WINCC6.2SP3A,各自监控每一台PLC

比较想不通的是楼主的项目为什么会增加3个CP243-1?这样做有什么好处?经济上浪费了6、7千元(不包括交换机),还得增加交换机。技术上更加没有优越性,通信速度又没有增加(瓶颈在S7-200),设备多了故障率也增加(硬件、软件、之间配合)。