回复:S7-200 Smart &HMI;请出个测试题

CHEN-SUNSHINE

  • 帖子

    501
  • 精华

    1
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2025-09-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-19 09:09:46

33楼

经过PLC的验证,我新编写的31楼的“L06-一键启停-PLC-A版本-改进”也是错误的;
无法实现一键启停的功能。
后来,监控了一下运行状态;发现问题。
把两行程序颠倒一下顺序,就能跑通了。
测试失败和成功的改进版本如下:

L06-一键启停-A版改进.pdf

L06-一键启停-A版失败.pdf