在MM4时代,BOP是经常要用的。到了G120时代,因为有了STARTER,因为有了PN通信,所以,BOP-2就在没关注过。不过最近,单位有一台132KW的异步感应电机,额定转速3000rpm,最高转速8000rpm。是定制的。需要对它做一个空载试运行,检查一下这个电机实际运行的振动情况。这个电机放在了市郊的一个工作场地,离单位很远。同事问我,如果去现场要带什么东西?我说,带一个G120的装置,再把输入和输出电缆带着,带一颗PE电缆。然后同事又问,那调试呢?用什么?带不带计算机和PN电缆?我犹豫了一下,觉得带那些调试工具太麻烦了,不就是空载转转嘛,带个BOP-2就行了。同事再次确认,只带BOP-2吗?我确定回答。
到了现场,电机和变频器接好线,检查无问题后就上电了。一切正常。接下来,我可就有点傻眼了。因为没怎么操作过BOP-2,来之前又没做过功课,怎么选择功能,怎么设置快速调试流程,全靠现场试,一直都不知道怎么进到快速调试流程的,而且做完了快速调试流程后,启动BOP-2的运行键,也没反应。一查r2 = 35,快速调试还在没有完成状态中。禁止合闸。
没带任何资料,只带了一个BOP-2,感觉一个很简单的事,怎么就有问题了?重新再来一遍,发现,完成了快速调试参数设置以后,要用ok键选择yes/no。这一步,我没做就启动变频器了。我去,这样呀。好了。终于完成了快速调试步骤,电机是可以转了。
然而,新的问题又来了。用BOP-2设定转速参数,从零起始小数点后面有3位,这什么情况?我要设置8000rpm,手按住上升键不动,要等好长时间,然后,突然显示器设定值加快,吓得赶紧抬手,停止快速加速。否则电机就要飞车了。这真的太难调了。我还不知道如何可以用BOP-2的操作键选位的那种操作。可以定点设置给定值,一步到位。真是太狼狈了。跌跌撞撞的,总算完成了这个电机的空载测试。打道回府。
到了单位,回顾了一下这次BOP-2调试的过程。就是对BOP-2不会操作。才导致如此不顺利。再去看过BOP-2的操作手册。终于明白了该如何去使用它。
关于BOP-2的使用:

每个键的定义和操作都在说明理有详述。这里就不赘述了。主要是ESC键和OK键的使用,一个是功能菜单的选择,一个是确认键。

在BOP-2上进行快速调试,一般都是比较简单的参数设置。特别是两头的那两个节点,是英文的,要知道含义。最开始是问你要不要工厂化复位参数后再进行快调。选择yes就是要,选择NO就是不工厂化参数复位,直接进入快调。最后面那个是问是否结束快速调试,进入自动计算环节?选择yes即可。并自动结束快速调试流程,可以进入下一步的自动辨识的环节。

这是一个快速调试的完整过程。属于非常全的,作为高级调试的参考。其中参数
P133.0 = 0/1代表电机绕组的角接/星接
P133.1 = 0/1代表要不要87Hz应用。(这个特别强调是有条件的特殊应用。这里不赘述,看手册即可)

这是一个标准的电机铭牌数据,针对第三方电机的快速调试,一定要找到与其对应的参数。这些参数准确输入快速调试参数,是电机建模的重要依据。不能马虎。
仅此。