回复楼上的评论:
--
电气樊工:
好的,已经拷贝问小西,小西的解释是上述方式是可行的,但是我疑惑的还需要改其他参数吗,控制模块是CU250S-2这个的
--
不会吧?怎么可能?
我与小西的对话如下:
问:西门子G120EPOS实现一部分区域使用位置环反馈,一部分区域不使用位置环反馈运行,求助这样是否可行?
第一种将P2550=0以及将P2655=1,则不使用位置环反馈,通过sinapos给速度给变频器做开环运行;
第二种将P2550=1以及将P2655=0,则使用位置环反馈,通过sinapos给速度及位置给变频器做闭环运行。
小西回答:您好,关于您提出的在西门子 G120 变频器(配备 CU250S-2 控制单元)上通过 EPOS 功能实现“部分区域位置闭环、部分区域速度开环”运行的方案,根据现有知识库内容,您的参数设置思路存在逻辑冲突和功能定义误解,直接按此配置可能无法实现预期效果,甚至导致故障。
以下是基于西门子官方文档的详细分析与建议:
1. 关于参数 P2550 与 P2655 的功能定义
P2550 (位置控制器使能):
该参数用于激活或禁止位置环。
P2550 = 1:激活位置控制器(闭环位置控制)。
P2550 = 0:禁止位置控制器。此时系统进入速度控制模式(如果 P1142 设置正确)或仅作为速度给定源。
P2655 (EPOS 跟踪模式选择):
该参数用于选择EPOS 跟踪模式的信号源。
当 P2655 被激活(信号为 1)时,EPOS 功能会在特定事件(如使能取消后)自动启用跟踪运行模式。在跟踪模式下,位置设定值会跟踪外部信号(CI),且通常用于处理外部位置干扰或同步,并非用于“关闭位置环进行开环速度运行”。
知识库明确指出:选择跟踪运行(BI: p2655[0]=1)且取消激活位置调节(BI: p2550=0)时,可能会触发 F07450 (位置环: 静态监控已响应) 故障 。
2. 对您提出的两种方案的评估
方案一:P2550=0 且 P2655=1(您期望的“开环速度运行”)
分析:
设置 P2550=0 确实会禁用位置环。
但是,设置 P2655=1 会激活跟踪模式。根据故障列表,当选择跟踪运行且位置调节被取消激活时,系统会检测到异常状态并可能报出 F07450 故障。
结论:此组合不可行。P2655 的跟踪功能与 P2550 的禁用位置环功能在逻辑上存在冲突,且会触发监控故障。
正确做法:若需进行速度模式运行(不使用位置环),应设置 P2550=0,同时确保 P2655 处于非跟踪模式(通常为 0 或根据具体信号源配置,但不用于“开环”目的),并配合 P1142=1 以激活速度控制方式。
方案二:P2550=1 且 P2655=0(您期望的“闭环位置运行”)
分析:
设置 P2550=1 激活位置环,这是正确的闭环位置控制配置。
设置 P2655=0 表示不选择跟踪模式,这是常规位置控制的标准配置。
结论:此组合可行,是标准的 EPOS 位置闭环控制模式。
3. 如何实现“部分区域位置闭环,部分区域速度开环”的切换?
如果您需要在运行过程中动态切换这两种模式(例如:在精确定位区域用闭环,在快速移动区域用开环速度),建议采用以下标准切换逻辑,而不是依赖 P2655:
使用 P2550 和 P1142 进行模式切换:
位置控制模式:设置 P2550 = 1,P1142 = 0。此时位置给定由 EPOS 指令(如 Jog, MDI, 程序段)产生。
速度控制模式:设置 P2550 = 0,P1142 = 1。此时速度给定由 P1155 或外部速度设定值产生。
切换时的注意事项:
在切换前,确保轴处于静止状态或速度极低。
或者,通过参数屏蔽相关故障(需谨慎评估安全性):设置 P2118.0 = 7490 和 P2119.0 = 0 来屏蔽 F07490;对于位置监控故障,可设置 P2542=0, P2544=0, P2546=0。
在运行中直接切换(特别是从位置模式切到速度模式)可能会因为位置控制器被突然禁用而触发 F07490 (EPOS: Enable signal withdrawn while traversing) 故障。
解决方案:
关于 P2655 的正确用途:
P2655 仅用于在位置控制模式下,当需要外部信号强制跟踪位置设定值时使用(例如外部编码器同步),不应用于切换至速度开环模式。
总结建议
不可行:您提出的“方案一”(P2550=0 且 P2655=1)会导致系统报错(F07450),无法实现开环速度运行。
可行:您提出的“方案二”(P2550=1 且 P2655=0)是标准的位置闭环模式。
推荐方案:若需切换模式,请使用 P2550 (位置环使能) 和 P1142 (速度/位置模式选择) 的组合,并通过 PLC 或外部端子控制这两个参数的切换,同时注意处理切换过程中的故障屏蔽问题。