从MM4和MASTER DRIVE时代,我就注意了,西家传动的检测都在变频器的输出侧和直流母线上,对输入的电压和电流都不设防。想想也是绝了。因为变频器的输入侧整流单元很简单,就是桥式整流电路,所以输入的电压和电流对直流侧有严格的变换关系。采用直流母线电压检测足矣。


在长期的应用中,也没注意过变频器的输入缺相问题,都是通过直流母线电压低故障反推交流侧的故障排查。


对于G120的这个缺相故障也确实没有注意到。因为,我们的西家传动系统从来没遇到过缺相问题。