我现在是1515PLC+V90的项目,组态的是同步轴。
想问一下经常做项目的大神
你们在编写程序的时候,比如顺控逻辑判断、故障报警提示、零点已回位等....这些参数。
是使用TO的DB里面的参数还是使用调用的轴指令FB输出引脚参数去进行逻辑判断的?
因为我发现,触发FB的Execute后不置位的话,done等其他引脚只保留一个扫描周期,这很难用。
所以想问问大神你们的编程心得。谢谢~~~~~~
提问者:西门子小白中小白
一般都是用FB输出管脚判断。你直接读取这个同步启动和完成输出管脚。如果你要用TO里面的背景DB块参数判断也是可以。前提是你要知道TO背景DB块里面的数据是什么意思也是可以。
你用的是相对齿轮同步,这个很好解决这个完成同步问题。直接读出输出管脚的状态就可以。
不管那种编程方式,一般都是建议直接读取这个FB管脚输出,如果管脚没有这个状态输出,那就选择读取TO背景DB块里面的值就可以。
