采用更可靠的校准方法。

如果优化调用环境后问题依旧,可以考虑放弃FB38000,转而使用更基础但可控性更高的方法:在循环中断OB中,使用FB287(SINA_PARA)功能块,通过非周期通信,严格按照顺序手动写入P2599、P2507=2、等待P2507=3、最后写入P971=1

。这种方法步骤清晰,便于在程序中插入状态检查和等待逻辑,确保每一步执行到位。