回复:Modbus Tcp 通信时通时断

仰望星宇

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1025
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2021-10-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-22 10:06:51

11楼

S7-200 SMART PLC作为通信客户端时,其并发S7连接数存在严格限制(通常最大支持4个连接,此资源池同时服务于HMI、编程软件、其他PLC的S7通信等)

。当您的4台PLC之间正在进行S7通信(例如使用PUT/GET指令)时,这些连接已经占用了宝贵的通信资源。此时,上位机再通过Modbus TCP发起连接和数据请求,极易导致通信资源池被耗尽或发生内部阻塞。资源不足时,新的Modbus TCP连接请求可能被拒绝或已有连接被强制中断,表现为“过一会儿断开”;当内部资源调度释放后,连接又可能恢复,即“又会连上


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9447条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。