2套PLC干扰问题
2014年,公司这条生产线设备外包自动化公司,干燥机和湿法机2套完全独立控制的电气系统,PLC都是西门子S7-200CN,变频器都是西门子MM430和MM440变频器,全部电器元件装在一个的大控制柜里面,在公司单独一台一台的调试,先湿法机,后干燥机,都是正常的,在客户现场出现一个奇怪的问题:当全部接线完成后,发现干燥机风机频率运行不正常,当触摸屏设置10HZ,变频器输出1.8HZ,当触摸屏设置20HZ,变频器输出3.8HZ,当触摸屏设置30HZ,变频器输出5.8HZ,当触摸屏设置40HZ,变频器输出7.8HZ,当触摸屏设置50HZ,变频器输出9.8HZ。成线性比例关系,但是PLC模拟量输出模块是0-50HZ对应的0-10V。如果把变频器的2号端子和4号端子短接,风机频率运行正常,触摸屏设置和变频器输出基本一致了。但是新的问题又来了,如果这时湿法机没有上电的话,当触摸屏设置10HZ,变频器输出7.8HZ左右,当湿法机上电(即湿法2台变频器上电),干燥机风机马上停止运行,变频器面板显示-----,3-5秒后显示0.00HZ,再次启动风机,变频器输出在9.8HZ左右。后来把变频器设置成手动运行以及更高级的USS通讯,也是一样的停机现象,在USS通讯运行时上电湿法停机后,居然无法再USS通讯运行了。
加上信号隔离器后(或者换LG变频器也不停机了,干扰短时间看不出),干燥机风机运行时,湿法机上电风机不停机了,但是干燥机通讯还是有时#干扰,在湿法机启动时,风机停止运行的情况下也“#”干扰一下,湿法机则停止运行了。后来检查突然发现干燥机的PLC是6ES7 216-2AD23(电源DC24V),湿法机的PLC是6ES7 216-2BD23(电源AC220V)。
把干燥机PLC型号6ES7 216-2AD23(24VDC)更换为6ES7 216-2BD23(220VAC)后一切如出厂正常!