回复:西门子SMART的PN的定位控制+扭矩控制如何实现

quiet

  • 帖子

    2186
  • 精华

    0
  • 被关注

    38

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-02-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-23 08:57:43

4楼

展开查看
以下是引用仰望星宇在2026-04-23 08:26:02的发言 >2楼

一、 系统准备与基础配置

实现PN定位与扭矩控制的前提是确保软硬件环境满足要求,并正确建立PROFINET通信。

软硬件要求:要实现此功能,需要满足特定的版本条件。从STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4和S7-200 SMART PLC固件版本V2.4开始,CPU才具备PROFINET IO控制器的功能

。因此,首先需要确认PLC固件已升级至V2.4或更高版本。此外,还需要安装V90 PN的调试软件SINAMICS V-ASSISTANT,以及用于编程的STEP 7-Micro/WIN SMART软件和对应的SINAMIC control库更新工具


PROFINET网络组态:这是通信的基础。首先,需要在编程软件中导入V90 PN的GSDML文件

。随后,通过软件内的“PROFINET向导”功能,将PLC角色设置为“PROFINET IO控制器”,并添加V90 PN作为IO设备

。在此过程中,必须为V90 PN分配一个IP地址和设备名称,且该设备名称必须与后续在驱动器侧设置的名称完全一致

。通常,通信报文选择“西门子报文111”,其最小更新时间可设置为4ms


二、 驱动器(V90 PN)参数配置

驱动器的正确配置是实现定位和扭矩控制功能的关键,所有设置均需在V-ASSISTANT软件中完成。

激活基本定位器控制(EPOS):这是实现定位控制的核心。必须将V90 PN的控制模式设置为“基本定位器控制(EPOS)”

。同时,将通信报文参数(P0922)设置为111,以匹配PLC侧的组态


配置机械与定位参数:需要根据实际机械结构设置正确的齿轮比,并定义负载每移动一圈所对应的长度单位(LU)

。此外,还需在驱动器中设置基本定位功能的相关参数,如最大加减速度、各程序段的位置/速度、点动参数以及回零参数等

。配置完成后,需将参数下载至驱动器并重启生效


扭矩控制相关配置(如运行到固定停止点):对于需要扭矩控制的应用,例如拧紧或夹紧,可以使用“运行到固定停止点”功能。在EPOS模式下,可以在某个程序段的高级设置中,将“任务(P2621)”选择为“2:固定档块”,并在“参数(P2622)”中设置扭矩限制值(单位0.01 Nm)

。特别注意,使用此功能时,驱动器的参考扭矩参数(P2003)必须设置为额定扭矩的3倍,且扭矩限值百分比需设置为正负300%


三、 PLC程序编写与功能实现

在完成硬件组态和驱动器配置后,即可在PLC中编写控制程序。S7-200 SMART主要通过调用预置的库功能块来实现复杂控制。

定位控制:使用SINA_POS功能块:安装SINAMIC control库后,可以在指令库中找到SINA_POS功能块

。该功能块支持多达8种运行模式,包括相对定位、绝对定位、连续速度运行、主动回零、直接设置回零位置、运行程序段、速度点动和距离点动

。调用时,关键点在于正确填写输入参数:


St_I_add和St_Q_add:必须指向PROFINET向导中为V90 PN配置的报文I/O起始地址(如&IB128和&QB128)

Control_table和Status_table:指向用于传递控制字和状态字的连续V存储区起始地址

运行条件:在触发任何运动模式前,必须确保CancelTraversing和IntermediateStop设置为1,并且Control_table中的ConfigEpos参数初始值设置为3(即不激活OFF2和OFF3停止)

扭矩控制:使用MC_TorqueControl指令(针对S7-200 SMART G2 V3.2及以上):对于更新版本的PLC(如G2 V3.2),除了使用驱动器的固定停止点功能,还可以直接使用运动控制指令MC_TorqueControl进行更灵活的扭矩控制

。该指令有两种模式:


模式0(速度模式,提供附加扭矩):在此模式下,PLC在不脱离原有速度或位置控制的前提下,向驱动器叠加一个附加转矩设定值,实现更精细的力控调节

模式1(扭矩控制模式):在此模式下,指令会直接启用驱动器的扭矩控制模式(STW1.14=1)

。使用此指令需要配置750报文,并确保轴对象已准备就绪(Drive Ready、Enable为1,无Error)

四、 功能应用示例:运行到固定停止点

结合定位与扭矩控制的典型应用是“运行到固定停止点”。其实现流程综合了上述配置:

在V90中配置一个程序段,任务设为“固定档块”,并设定扭矩限制值

在S7-200 SMART PLC中,调用SINA_POS功能块,将ModePos设置为6(运行程序段模式),并指定对应的程序段号

满足运行条件后触发Execute,驱动器将控制电机以设定速度运行至机械挡块,接触后扭矩上升,直至达到设定的扭矩限制值并保持,从而完成以固定扭矩压紧或拧紧的动


楼主的g2,你这个AI回答了啥,你就这样随随便便贴上来?