以下是引用李岩在2026-04-23 02:39:47的发言 >24楼

看了前面所有楼层的回答。首选建议用1200PLC,TIA的自整定还是比较靠谱的,如果失败(超调严重或者很长时间完不成),可以人工设置一个差不多的参数,然后重新自整定。但smart的自整定,说实话不是很靠谱,而且就算所有参数手工设置,那个算法也是莫名其妙的,反正本胖是有一次发现PV永远比SP低1-2℃,没有任何超调,就是稳定的低!找了几个PID的高人也不行,最后我是在PLC程序中“补偿”了SP的温度,就是把设定值隐蔽的调高1.5℃,这回可以了。

不太好理解,不是有积分吗