回复:PLC与变频器Profinet通讯时断时续

hbttkj

  • 帖子

    1122
  • 精华

    27
  • 被关注

    293

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-24 08:09:24

10楼

F07220为驱动缺少“ 通过PLC 控制”

信息类别: 与上位控制器的通讯故障


原因在运行期间缺少信号“ 通过PLC 控制”

用于“ 通过PLC 控制”的BI p0854连接错误

1、上级控制系统取消了信号“ 通过PLC 控制”。

2、通过现场总线(上级控制系统/ 驱动)的数据传输已中断。


排除方法:

1、检查用于“ 通过PLC 控制”的BI p0854。

2、检查信号“ 通过PLC 控制”,接通信号。

3、检查上级控制系统与驱动之间通过现场总线进行的数据传输。


既然网线和模块都换过仍无效,试试从下面方法入手:

查看PLC在线诊断信息,在诊断缓冲区里看有没有对应时刻的变频器丢站信息,如果有丢站内容,重点从物理网络连接方面解决,如果没有丢站内容,检查PLC程序给变频器发送的控制字第10位是否置1,是否有异常。

此外还可查看变频器参数r2090,接收的控制字1的第10位内容是否一直为1。