回复:smart的PID用来温控,大家有啥经验没

quiet

  • 帖子

    2174
  • 精华

    0
  • 被关注

    38

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-02-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-24 10:23:17

31楼

展开查看
以下是引用李岩在2026-04-24 01:59:21的发言 >29楼

有,但就是不起作用。我指的是不用向导那种。向导的效果更是差的离谱。

以下是引用quiet在2026-04-23 09:04:22的发言 >26楼:不太好理解,不是有...

引用26楼详细内容:

不太好理解,不是有积分吗

以下是引用李岩在2026-04-23 02:39:47的发言 >24楼:看了前面所有楼层的...

引用24楼详细内容:

看了前面所有楼层的回答。首选建议用1200PLC,TIA的自整定还是比较靠谱的,如果失败(超调严重或者很长时间完不成),可以人工设置一个差不多的参数,然后重新自整定。但smart的自整定,说实话不是很靠谱,而且就算所有参数手工设置,那个算法也是莫名其妙的,反正本胖是有一次发现PV永远比SP低1-2℃,没有任何超调,就是稳定的低!找了几个PID的高人也不行,最后我是在PLC程序中“补偿”了SP的温度,就是把设定值隐蔽的调高1.5℃,这回可以了。

按道理用不用向导PID还是那个功能块,只要I不为0,就有积分,有积分就会消除静差,SMART这个plc用pid有时真的不太正常,老的200cn没有这种情况。好像刚出2.8固件的时候我升级了,用pid就会有莫名的情况出现。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9417条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。