回复:角接法,220V,87HZ时候,变频器输出电压岂不是超过了电机220V额定电压了,电机不会烧?

老兵veteran

  • 帖子

    10187
  • 精华

    512
  • 被关注

    583

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-24 10:57:45

6楼

星接AC380V的电机,每相绕组承受的电压是AC220V,额定频率是50HZ,对应的阻抗(忽略电阻的情况下),就是50*电感,此时用X50代表。其每相流过的电流是AC220/X50。

改成角接后,每相承受的电压是AC380V,此时,额定频率是87HZ,对应的阻抗(忽略电阻的情况下),就是87*电感,此时用X87代表。其每相流过的电流是AC380/X87。

然后,你发现,其实,二者流过的电流是一样的。

发热,I*I*R*T。此时,I没有变大,R增大了1.732倍,电机确实发热量增大了,但是,因为速度也增大了1.732倍,对自带轴风机的电机来说,风量反而增大了3倍,所以,电机并不会过温。

但是,对单独风机冷却,或者没有冷却风机的电机来说,如果长期运行,确实,有电机过温的风险。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:说得有道理。-yming