回复:请教:恒压供水遇到的问题?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-01-05 08:51:37

0楼

一:你的压力变送器离水泵还是太近了! 一般恒压供水都是几大一小,同时向一个主管道供水.你把压力变送器装在主管道上离几台水泵的小管道有一定距离即可.
二:你可能用的是二线电流4-20MA的压力变送器,这个模拟量一定要用屏蔽线,且接地良好.
一般来说做好了这两点都不会有问题的. 再不行变频器加进线电抗器,变频器到水泵的出线采用屏蔽线.
I can do it