14楼
典型的电焊搭铁钳连接错误,导致设备接地线变成了电焊回路,只烧了一小段接地线没有引起其它次生问题已经是非常幸运的了
引用0楼详细内容:
一整套低压都是西门子的, 每台电机都配了一个sirius马达保护器, 电机功率都很小, 多个马达保护器由一个3P断路器供电.今天发生的状况接线排地线与他隔壁的火线融毁. 让甲方细看了一下, 好像故障点就发生在这里, 其他马达保护器处,断路器处电缆都完好. 设备1年多了,这次也没造成进一步的后果,甲方处理了一下就恢复生产了.
现场还没去人, 详细的没法评估.
这种有可能是咋发生的,一共才0.75Kw的电机, 按道理也不是回路过载或者短路引起的, 看上去就是地线烧起来了引起隔壁火线融化. 外部甲方别的什么东西引起的? 端子排质量不好? 施工没弄好或者老鼠咬露皮了? 断路器视乎完全没起作用.
设备没有做等电位的具象表现,非常典型的例子。