回复:今天刚发生的设备故障,讨论下有可能是什么原因引起的

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9575
  • 精华

    161
  • 被关注

    1503

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-24 14:07:09

14楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2026-04-24 13:21:20的发言 >13楼

典型的电焊搭铁钳连接错误,导致设备接地线变成了电焊回路,只烧了一小段接地线没有引起其它次生问题已经是非常幸运的了

以下是引用ZXC2011在2026-04-15 12:28:20的发言 >0楼:一整套低压都是西门...

引用0楼详细内容:

一整套低压都是西门子的, 每台电机都配了一个sirius马达保护器, 电机功率都很小, 多个马达保护器由一个3P断路器供电.今天发生的状况接线排地线与他隔壁的火线融毁. 让甲方细看了一下, 好像故障点就发生在这里, 其他马达保护器处,断路器处电缆都完好. 设备1年多了,这次也没造成进一步的后果,甲方处理了一下就恢复生产了.

现场还没去人, 详细的没法评估.

这种有可能是咋发生的,一共才0.75Kw的电机, 按道理也不是回路过载或者短路引起的, 看上去就是地线烧起来了引起隔壁火线融化. 外部甲方别的什么东西引起的? 端子排质量不好? 施工没弄好或者老鼠咬露皮了? 断路器视乎完全没起作用.





设备没有做等电位的具象表现,非常典型的例子。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11206条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。