MBUS_MSG指令的EN管脚要用条件控制,不能用用SM0.0一直接通,这样编程有问题,你EN管脚和first管脚用同样条件控制,只是EN管脚不用上升沿控制。
参考下面链接。
https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_606.html#-606