回复:请教CU310-2PN的CF卡突然不识别问题

CWC123

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2017-08-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2026-04-24 23:32:02

9楼

展开查看
以下是引用hbttkj在2026-04-24 18:19:10的发言 >2楼

CU310-2PN是单传交流驱动器的控制单元,调试CU310-2PN,我目前使用的是Starter V5.7版本,如果备份驱动参数只需要用网线连接,搜索在线,将变频参数上传到PG即可。


楼主图片显示的CF卡为4.7版本,不带性能扩展的卡。

只有在断电情况下进行插拔操作,可以使用读卡器访问CF卡里的数据,CF卡的目录下主要有如下内容:
Keys:许可证密钥
Siemens:组件和控制单元的固件及组态文件
User:用户参数文件和工厂重置文件


使用读卡器格式化CF卡:
在CF卡文件受损时,或从RAM复制到ROM(Copy RAM to ROM)执行期间出错,必须重新格式化CF卡。


方法:将CF卡插入读卡器相应的插槽,在Windows资源管理器中,选择相应的驱动器,右键选择快捷菜单命令"格式化",在弹出的对话框中选择文件系统为"FAT",勾选快速格式化,单击"开始"启动格式化过程。


将新固件复制到CF卡:
Sinamics固件可在西门子网站进行下载,或从相同固件的CF卡中复制,固件中有一个“Conent.txt”文件,该文件列出了固件组件及其版本号。


SINAMICS S120 firmware version 4.7 HF35 for the CU320-2 and CU310-2

文档编号:92522512,文档发布日期:2020年4月29日

https://support.industry.siemens.com/cs/document/92522512/sinamics-s120-firmware-version-4-7-hf35?dti=0&dl=en&lc=zh-CN


这个AI的千万不要当真,不然格式化。。。。