回复:电机静态识别结束状态位信号怎么添加到G120的发送字里?

dr2007

  • 帖子

    424
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2007-07-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2026-04-25 16:09:48

4楼

展开查看
以下是引用太阳神2009在2026-04-25 14:23:47的发言 >1楼

首先r3925.1预留的,没有定义,应该是r3925.2或r3925.3吧,

其次r3925不能BICO,不能连接到周期性通讯的PZD里,可以考虑采用非周期性方式直接读取r3925,比如使用FB286/FB287;

为啥要用这个位做逻辑判断?担心没做辨识就开起来?电机辨识一般都是首次调试(或更换电机)的时候做,做完没问题就不管了。

FB286和FB287能用自由报文吗?我记得好像只能用标准报文啊。另外,追加一个状态字P2081在参数表里r2089[1]可以看到状态显示,但是在功能图里看不到显示,一直为0,所以PLC无法采集到这个状态字,发送长度都确认了还是这样,不知道哪里问题