quote:以下是引用微◎笑在2006-01-05 11:00:58的发言:
我觉得在同一个程序段里用在两个不同的地方都控制一个输出位是不行的。
但如果我在不同的fc里,并且两个fc不同时使用,那样的话可不可以都有控制一个位的情况出现??
我也不知道自己描述的能不能让人明白,呵呵
谢谢!

我觉得应熟悉掌握一下关于PLC的输入/输出映像区的观念,清楚了PLC的输入/输出映像区每周期刷新一次,该问题就迎刃而解。