不是机床,没有840D,没有数控,没有伺服。
MC PC BOX(OP12)当做HMI。搭配一款MCP机床面板,仅此而已
PLC是317-2PN,坏了。换成317-2DP+CP343-1(6GK7 343-1EX30-0XE0)
MCP拨码开关是100,PLC硬件组态组的MCP-PN100,硬件组态显示MCP在线,PING也能拼通(电源或网线拨掉,硬件组态显示不在线),这一步证明硬件通的
MCP的I/O地址组态从500开始。在MCP面板上按按钮,监控I500所有的输入,没有变化。在别的机器上(集成PN的PLC)按钮按下输入是有变化的
OB100调用FB1也和别的机台一样
CALL "RUN_UP" , "gp_par"
MCPNum :=1
MCP1In :=P#I 500.0
MCP1Out :=P#Q 500.0
MCPBusType :=B#16#66(改成55、56都不行)
请教一下,MCP挂在CP343上能用吗?怎么用?