恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-04-26 17:13:51
1楼
这个问题,先要问:变频器的控制方式是V/F控制?还是无编码器矢量控制?有编码器矢量控制?如果是V/F控制,完全是正常的,如果是矢量控制,矢量控制的能力有问题,需要优化。如果是有编码器矢量控制,不应该出现这种问题。除非矢量控制的性能有问题。
此问题,可以反向实验。加载电机零速加载不变,主驱动电机直接启动到25Hz或35Hz运行,然后一点点把转速向下压,降至5Hz如果仍能继续运行,说明电机的控制没有问题,只是需要做工作快速提升电机的起动转矩能力;反之,如果从高速下降至5Hz,电机转不动了,那是系统的控制能力问题。
请填写推广理由: