采用S120能做的事,改用G120行不行?这问题关键要看你做事的需求。如果你的拉弯矫直机,开卷、卷曲工艺在动态响应速度上要求不高(也就是快速性需求),且控制工艺不是很复杂的话。改用G120也未尝不可。


如果说G120的控制精度(稳态值)没有任何悬念。完全可以;G120的动态性能(响应速度)要比S120差一个至两个数量级。但如果你的系统惯性时间常数比较大,以秒计算,那G120就没有问题了。假如说负载时间常数是几十毫秒,甚至几毫秒,那必须要S120,G120肯定没戏。


另外,对于现场的工艺和逻辑控制,如果需要比较复杂,G120的自由功能块比较有限。满足基本的没问题。太复杂的做不了。需要借助S120的DCC功能。


顶楼项目所描述8个S辊,是作为扭矩控制?画个简易的结构示意图看看?