恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-04-27 16:58:43
1楼
首先,这种选型建议交给区域销售去选,在这里可以聊聊本人看法,不一定准确,仅供参考好了,1.系统828D 软件版本选型:水平布局 + MCP438 + PP72/48,推荐版本 SW 4.8 SP3 或更高;备注:含 Safety Integrated 需确认 SINAMICS S120 Combi 固件 ≥ V4.8。
此外,原有 840Dsl 程序含高级功能(如同步动作、多通道),需逐项核对 828D 功能支持列表,不确定 能否 1:1 迁移。
2. 硬件配置清单(6 轴 + Safety):
PPU PPU 271.5(水平布局,6 轴最大扩展);MCP MCP 438(水平型);HHU Mini HHU(通过 X145 或 PROFINET);I/O PP 72/48 PN(PROFINET 接口);驱动SINAMICS S120 Combi(集成电源+3 轴电机模块);NX 扩展 需要 — 若超过 3 个电机轴:必须加 NX10.3 / NX15.3 扩展轴模块。
3. 还有828D ? S7-1200 数据交换:
828D 自带的是 SINUMERIK PLC(基于 S7-1500F 软 PLC),与外部 S7-1200 是 两个独立 PLC。您描述的 "828D 跑数控、S7-1200 跑逻辑" 架构成立,但需确认:
828D 的 PLC 功能已授权(部分基础版需额外购买)
S7-1200 与 828D 的 IP 同网段,PUT/GET 最大数据块 160 字节/作业;
此外,还有几个待确认:
总轴数:您图中 5 台电机 + 1 主轴 = 6 轴?请确认是否含主轴及是否需 C 轴模式。
安全等级:是否需要 STO/SBC/SBT?涉及 Safety Integrated 授权和端子模块。
S7-1200 角色:是作远程 I/O 扩展还是独立逻辑控制器?这决定通讯协议选型。
以上是本人网上搜的,不一定准确,一切还以官方报价为准。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主