回复:200 Smart中Move指令导致高低位交换?

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1493
  • 精华

    9
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-27 20:16:43

5楼

你确实有没有理解的地方,先了解一下数据类型之间的关系及数据格式。西门子采用的是高位低存,所谓的大头存储方式。你把VD0分解为VW0与VW2,再将VW0分解为VB0/VB1;VW2分解为VB2/VB3、你就分别往VB0/VB1/VB2/VB3里面MOVE 1,你看一下VD0、VW0、VW2的变化。就知道位置了。

需要高低字节交换一下。