回复:1200G2,4.1版本,v21高速计数器只有HSC1能用。

手机用户20240320810595

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2024-03-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2026-04-27 21:53:13

5楼

展开查看
以下是引用仰望星宇在2026-04-27 14:18:42的发言 >3楼

@手机用户20240320810595 ,滤波时间设置的不对或配置不对,注意滤波时间的单位




解决了,组态好以后需要在单独下载一次硬件配置,普通下载只更新程序,不会更新硬件配置