@WWCWWC:

根据你的“test"测试试验我复现成功了,完后我根据手册和你发的小试验我也成功发送了我的数据如下图:


但是这里我有几个问题:

  1. 首先你做的那个小试验为什么要将9传送到SMB30里面(我用的CM01通讯板我把9传送到了SMB130中)这个9是什么含义,我看了手册没有找到对应的含义,但是手册中有提到将16#09传送到SMB30或者SMB130中用来设置9600的波特率你是不是省略了”16#“?

  2. 在ATCH中断指令中INT这个管脚设置成INT_0我看对应的是I0.0的上升沿,这里的作用是外接一个按钮当按下I0.0时中断通讯操作吗?这里我看手册对INT这个管脚的定义是常数:中断例程编号0到127,这里我直接填写常数可不可以?

  3. EVNT这个管脚手册中提到不同型号的200smartplc对应的常数中断事件编号是不同的,我用的st40对应的0-13、16-28、32和34-38,这里为什么要填写9?是为了和将9传送到SMB30所对应吗