回复:G120C变频器,P15=1,0840=R3333.0 R722参数在运行中不会变化,r722.0(DI0)和r722.

仰望星宇

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1025
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2021-10-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-28 16:21:22

1楼

查P15宏指令:确认当前P15的具体值(1, 17, 18等)对应的标准接线图,确认该宏指令下DI端子的默认定义 。

验证P840/P844设置:

如果希望DI0/DI1直接控制启动,尝试将P840设置为r722.0(或对应的DI端子参数号),将P1113设置为r722.1(用于反向) 。

注意:修改P840前,请确保变频器处于停止状态,并确认控制模式(本地/远程)。

观察r722实时值:在BOP-2面板或调试软件中,手动通断DI0、DI1、DI2的24V信号,观察r722.0至r722.5的数值是否随之变化。如果手动操作时r722数值无变化,则可能是硬件接线或DI模块供电问题;如果手动操作有变化但运行时无变化,则说明控制逻辑未依赖这些端子 。