恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-04-28 17:04:19
17楼
这类问题可不能听AI的。它把S120的CF卡与SINAMICS G系列的SD卡操作完全“融合”了给出的答案。
G系列是可以使用市面上的4G以下的普通SD卡,作为固件升级使用的。(也能复制用户参数集;但不能用于许可证绑定。)
因为G120自带“操作系统”,无需SD卡也可运行。普通SD卡可以用于固件升降级、传送用户参数;而SINAMICS SD卡插上,就可以从卡上引导运行,使用卡上的设置。更换硬件(如CU)不需要重新调试,插上原卡就可以了。
普通SD卡当然可以在Windows操作系统下格式化了。Sinamcs 卡就不允许。它上面也有UNIX的操作系统。
乐老师,那天刚好周五下班时间比较匆忙,可能帖子写的不太完整,今天把那些“格式化”相关敏感话题重新编辑去除了,但所写的观点肯定是个人经历而不是AI的内容。
类似楼主这样CF卡不能识别,CF卡插到CU控制单元上亮红灯,我有方法可以进行修复的,因我手里都是不带性能扩展的CF,带授权CF卡没有修复过。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主