以下是引用Zane在2026-04-28 23:08:17的发言 >12楼

这主意很馊啊!

10楼的答复挺好的,到了11楼就大打折扣了,本来还想置精华贴的,没兴致了!

以下是引用hbttkj在2026-04-24 08:35:56的发言 >11楼:不知楼主使用的是不...

引用11楼详细内容:

不知楼主使用的是不是普通网线,个人建议使用配套西门子绿色4芯屏蔽标准电缆和RJ45连接器,满足现场恶劣的工况运行环。


此外如果应急处理先保生产运行,还可以考虑将F7220故障屏蔽一下,将特定的故障(Fault)信息转化为报警(Alarm)信息,以适应不同现场对停机或仅提示的需求,故障时保持运行。

P2118.0=7220

P2119.0=2(设定为报警类型)

设置完成后,当该故障发生时系统将不再触发停机,而是仅作为报警提示。


10楼已给出了具体的排除方向,方法肯定来源自生产现场第一经验。

11楼也给出了先保生产的应急处理,方法肯定同样来源自生产现场第一经验。


楼主所描述的通讯“闪断”,将故障(Fault)信息转化为报警(Alarm)信息,仁者见仁智者见智而已。因工艺不同所带来后果也不尽相同,这主意馊不馊只有楼主通过独立思考、明辨是非最终决策。


再说句题外话,楼主发完这个帖子也有一个星期的时间,如果至今还没排查出具体原因,从保生产运行角度考虑,快该下岗了...