先说本人对300系统的软硬件都不太熟悉。公司一个大概十五年前的老项目维护,要换一个CPU,已经买了新的CPU,把老的存储卡插进去了是不是就能直接用了?
我想连上CPU看看程序,MPI编程电缆连接,用STEP V5.5,新建了一个项目,然后在“plc”菜单里选择“上传站点”,但是弹窗提示“已终止将组态上载给编程设备”,这是什么情况?看了一下PG/PN接口,里边就是用的“PC Adapter (MPI)”,这是不是说明线路应该是通的?编程电缆上三个灯也都是亮的。请问问题出在哪里?
补充一下,CPU上目前SF常亮,BF 闪烁,我查了一下,说是如果BF指示灯闪烁并导致SF灯常亮,可能是由于软件中设置的通信链接与实际设备未正确连接。例如,软件中设置了子站但实际未连接,或者地址设置错误。(目前我只有CPU,没有扩展模块,按照上边的说法,目前的状态,SF常亮BF闪烁就是正常的?


)