回复:上载程序之后,发现有程序段显示无效,这是什么原因,请教各位师傅

YUKJ

  • 帖子

    3361
  • 精华

    7
  • 被关注

    72

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-01 19:04:34

5楼

已经出现无效段,用不了再去切换至STL了,没有用了。重新上载吧。

从你的截图中的PLC版本是02.01,这个版本号并不是最新的。你上载的PLC的版本可能是02.02. 也就是订货号是2AD23(以晶体管输出为例), 它支持SP9的声音功能(指令)。而版本02.01是2AD22.  而这两者支持的指令是不相同的。

如果使用版本号02.02编写了02.01不支持的指令,你们使用02.01去上载,就会出现无效段。