1200的plc也用过几次。这次用的两个主机一个是v4.2,一个是v4.5版本。问题就出在v4.5版本这台上,变量连接那里出现黑色问号,一直连接不上。在网上查资料,根据提示关闭了“安全通讯”功能,同时使能了“允许get/put通讯访问”,然后plc断电再上电。据说这样就像之前版本的1200一样,很容易实现和wincc的通讯,修改完成后,依然连接不上。我怀疑网卡选择有问题,把上位机电脑拿到v4.2主机那里,用同样的访问点(网卡选择),直接连接成功,打开wincc一切正常。也就是说电脑网卡没问题,访问点的设置也没有问题。再回到v4.5这里,删掉变量连接协议,重新选择1200/1500协议连接,突然发现连上了,意味问题解决了,就建立变量。退出wincc再进入,又恢复连接不上的状态,而且wincc打开项目非常慢,大约15分钟以上,而在v4.2那里是非常迅速的。我不知道是v4.5主机硬件有什么特殊性,还是网线有缺陷。可博图在线是完全正常的。接下来我准备换网线试试,然后就是换更高版本的wincc,不知道具体的问题在哪里。
最后一张是连接v4.2成功的照片。