各类工况不同,采用的方式不同;不能同日而语。
例如:一个放卷,丝直径才1.2毫米,每卷直径800毫米,满卷重1吨;丝的极限拉断拉力40kg,只需要很小的张力。
既可以采用30kW电机做变速响应;也可以使用2.2kW电机保持张力。
放卷高速旋转,车间出现供电故障,断电后;如何停止?
不能适当地停止,放卷成品全都吐一地。那可都是8元/米;
靠电机抱闸制动?两次就玩完了。更别提小功率的,断轴都可能。
所以,机械设计要安全兜底。
V90只是个永磁伺服电机,它的抱闸,你只认为是配合它编码器用的就行了。停住-抱死轴。
STO-其他抱闸动作(不给电机抱闸制动信号)。正常运转,等编码器停止了再说。