L10--仿生产吸附器的开关阀控制---练习题
我自己给自己出了一道练习题。

如上图所示:这是我们一个老车间里的吸附器的11个开关阀的控制步骤和时间;
原有程序是S7-300 PLC+Wincc来编写的;
我给自己出的练习题是:用ST-20 PLC和触摸屏来编写一个控制方案,要求实现这11个开关阀的14步循环控制。

1、这11个开关阀为单作用气动阀,得电就打开,失电就关闭;
2、一个完整的控制周期也是14步,(其实是有完全一样的两步);

3、ST20只有8个输出,实际测试只把前8个开关阀用试验台上的各色指示灯来代替;不够的输出点位,就不管了;全部11个开关阀的动作,要在HMI上完整展示。

4、在HMI进行操作,含START/STOP/AUTO/MANUAL等

5、在HMI上显示正在进行的步数,让操作员能看出来,开关阀走到第几步动作了;
6、在HMI上显示,每一步的描述倒计时;
7、每一步的动作时长,在HMI屏幕输入或修改(权限设置)


可以增加一点点难度,如何实现8个输出点,控制11阀。