回复:角接法,220V,87HZ时候,变频器输出电压岂不是超过了电机220V额定电压了,电机不会烧?

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4059
  • 精华

    54
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-05 09:29:33

27楼

如你所说, 确实会超过绕组标称的电压。 绝缘这块不用担心, 220和400的等级是一样的;87hz磁通为额定值; 只要电气、机械抗造, 你可以理解为超限使用。  