恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-05-05 11:16:56
10楼
G120,SLVC模式,如果只做静态计算(P1900 = 2),没做动态辨识(P1900 = 1)是不行的。控制特性的肯定不好。这点要注意。G120如果使用的VC或SLVC模式,一定要做完整的P1900 = 1。这样才算是完整的结束了快速调试任务。
当然,这个优化的问题不是楼主提出的转速波动问题。因为系统已经运行了一段时间,现在发生了转速波动问题。
既然是这样,推荐检查方法,首先是把负载脱开,让变频器带着变速箱空载运行,看看电机是否波动?如果不波动,检查负载端的旋转系;如果仍然波动,可以用trace录波,
r62_转速设定值
r63.1_转速实际值(经过p45滤波后)
r80.1_内部转矩实际值(经过p45滤波后)
根据录制波形状态再做分析。
我推荐还是从G120的外围检查。不要先把问题锁定在装置内部或参数设置上。因为以前是好的,现在出问题。装置的问题可能性概率在50%以内,外围问题包括接线端子,电缆线,安装布线的硬件部分,变速箱的机械部分,电机转子和定子的状态等等。外围问题占问题可能性的50%。
另外,变速箱有齿轮间隙问题,在空载运行下,看看参数r79(转矩设定值)有多大?如果超过电机额定转矩的10%,那说明变速箱的静摩擦阻力很大了。如果有以前出厂时的数据,做个比对更能说明问题。
还有,电机带变速箱的传动,应对齿轮间隙的问题,需要做工作的。如果不考虑齿轮间隙,在运行中齿轮撞击导致变速箱有事的可能性也会发生。那么,应对齿轮箱间隙,该如何去调试G120的系统呢?这事儿可以去问问AI小西吧。哈哈
个见
请填写推广理由:
分享
只看
楼主